已解决 问题补充: <div class="usr_qus"> <img src="http://i1.sinaimg.cn/pfp/ask/images/zhishi/ssr52a.gif" alt="已解决" align="absmiddle"> <strong>315KVA变压器过载电流600A是否处在安全状态</strong><span id='zsqprize'><img src="http://i1.sinaimg.cn/pfp/ask/images/zhishi/money.gif" align="absmiddle"><strong class="o">0分</strong></span> <script language="javascript">s_b("zsjbzj", 3, 3, 3, 3,4);show_img("q1622790342");if(0==0)show_hidden("zsqprize",0);</script> <div class="twsj" style="text-align:left;">回答:2 浏览:300 提问时间:<span class="ar">2009-06-20 09:25</span></div> <div class="pb5">315KVA变压器过载电流600A是否处在安全状态</div> <div class="f12 c9">2009-06-20 11:06 补充问题</div> <div>现在使用的是S11-315KVA油变,正常使用时电流在500-600A,还间歇性有50A左右的电流增加,近段时间气温较高,变压器安装在地面,周围用砖墙围住,变压器表面已经可以看到热浪,现在担心变压器是否会有危险。</div> 提问者:文盲 - 新手
回答 共 1 条
不知你说的“过载电流”是什么意思?如果是指该变压器的实际(实测电流)电流,那么如果变压器和其低压侧的功率因素在0.9以上,则这台变压器是工作于完全满载的状态了,如果功率因素低于0.9(实际应该是低于0.95),那么变压器的这个电流就是在过载状态,功率因素越低,“过载的量”也表示为越大。那么这样就基本可以知道,此变压器已经处于“临界状态”了,为了完全起见,还是应该适当减少负荷运行。
回答者:黄xr姑苏人 - 神机真人 06-20 09:44:53
|
|