已解决 提问者:ccedd2001 - 新手
回答 共 1 条
你好:
——★1、“功率因数的补偿超过1”是不可能的。因为功率因数是衡量导线中无功电流多少的指标。当“过补偿”时,容性电流仍然属于无功电流的,只不过功率因数是“超前”与“滞后”的区别罢了。 ——★2、在3相380V的电网中(其他等级的电网是一样的),导线通过的电流与有功电流越接近,就是越经济的。因此电网的功率因数越接近1越好。 回答者:老头 - 智者 06-27 09:15:17
|
|