回答 共 1 条
根据描述,得力西全自动高精度10000VA稳压器的工作原理,应该是控制电路检测输出电压与设定电压的偏差,给出一个正向或反向的直流电压(也有可能使用永磁电机,用交流驱动),驱动电机正、反向转动,带动调压变压器将输出电压调整到设定值。
带碳刷的电机有时转,有时不转,应首先检查碳刷情况,正常的碳刷与整流环的磨合面应是较对称的光亮的柱面,不应歪斜,不应发暗无光,如果碳刷使用时间长了磨短了,一是碳刷压力不足,二会出现安装碳刷的“刷握”不能保持碳刷的正常位置,碳刷就会出现歪斜,两者在运行时碳刷与整流环间出现较大的火花,并导致碳刷表面烧蚀发暗,做成接触不良而电机不能正常启动。断开电源,用万能表小电阻档(乘1档),测量碳刷之间的电阻,从一端碳刷,到电机内部转子,到另一碳刷间的电阻应在20欧姆以内。 请检查碳刷与整流环接触面,最好更换新碳刷,能将电机整流环也清理更好,如果没有相同规格的碳刷,可以用大碳刷在砂纸上磨小了代替,但磨的时候尺寸要掌握好,大小要正好放入刷握,大了碳刷不能自由活动,太小了容易发生歪斜,都会引起接触不良;更换后,两碳刷间电阻不论电机转到任何位置,都应保持较小的阻值。 当然,电路故障(接触不良或有断线处)也会引起电机时转时不转,但不转时,电机应没有加上电压;电机有电压也不转,只要不是机械故障(机械故障时电机会异常温升),多数是碳刷引起的,保修期内,可请保修部门处理。 因为稳压器电机不转不能调压了,用手代替电机,转动调压手柄,当然可以改变输出电压;如果它正常工作了,一但用手转动手柄,改变输出电压(相当输出电压不正常),电机应马上作出反应,将手柄带回正常位置,将输出电压调整回到设定值。 回答者:ysyy6202 - 大师 03-31 00:41:15
|
|