你好.
制冷压缩机汽缸内有敲击声要判别故障原因,一把大号起子加经验应能解决问题.响声起因分为设备运行故障与机械故障两类. 一.运行故障------液击,各种原因导致的负载忽减、汽液分离器问题等;自检并排除。敲缸的声音自然消除。 二。机械故障-----用大号起子抵住要检查的部位,耳贴把手监听。 1。余隙太小,活塞与连杆受热膨胀时,活塞会敲击到阀板、安全假帽。 2。活门紧固螺丝松动或阀片碎片落入汽缸也会有声,------电流摆动、排汽温升。 3。活塞与缸体间隙太大,运行时左右摇摆碰击、会有规律的轻微敲击声。 4。活塞销、连杆小头间隙过大----------上下始点响。 5。曲轴、连杆大头磨损--------曲轴箱,不算敲缸声。 只要能判断出较具体位置,便可拟出检修计划,避免无谓增大的工作量。 回答者:张徐铿 - 大师 11-26 16:09:14
|
|