回答 共 1 条
首先冒昧问一下该电机电压是不是660v/1140v,(不应该是660v/1440v),因为按线电压与相电压的根下3的换算关系,不该有660v/1440v这个电压差;
您想把这种1140v高压电机用在常用的380v,其方案: 1、电机接线方法不动,配接自耦或其他升压方式的三相升压变压器;2、拆线重绕,绕时把匝数减少2/3,把线的截面积加大3倍即可; 3、如果高压电机是6极或12的串联绕组,您只需把内部线路改成3路或6路并联即可使用; 回答者:bzxsmin - 学长 07-29 17:14:23
|
|