组态王通过PC ACCESS控制224的输出怎么做?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-18 02:03:07
现在我的系统:硬件:CPU2241只USB/PPI+电缆一条笔记本软件:PCACCESSV4.0STEP7MicroWINSP5组态王6.51现在的情况是:通过PCACCESS本身的【客户机】监控(速率19.2K),能监测到输入、输出的变化(输入R,输出RW),通讯质量GOOD,但是从组态王上面仅能监测到输入的变化,输出的就无法正确显示,为什么?【问题1】我想从组态王上面做控制按钮,控制PLC输出要
提问者:hnduolaimi - 助理 二级
最佳答案
1.有关组态王和PLC的通讯的问题。你已经有组态王这个软件就不需要PCACCESS软件,组态王可以直接通过PPI/PC电缆与S7200的PLC通讯。但是有一点你一定上组态王的官方网站下载一个S7200的PPI/PC的最新驱动。可以直接把驱动的文件拷贝到组态王安装目录下的相关驱动目录下。这样你就可以在组态王的设备的COM口下设定相关与S7200的通讯了,最好是用9.6K的速率。连接好之后运行组态王时会有一个信息栏,可以查到目前组态王的运行状况,包括有没有与S7200建立通讯!2.组态王做个按钮控制PLC的输出,只要做过其它组态软件或HMI的话,就会做了!都是差不多的,你建立相应的BOOL变量,再在组态王的按钮来连接此变量来控制PLC.这个要以参考组态王的相关帮助。3.有两个通讯口,一个和其它设备通讯,一个和组态王通讯是没有问题的!4.PCACCESS只是和PLC进行数据通讯的软件,也就是是S7200的OPC软件,没有办法直接来控制PLC的输出及相关数据的设定。 
回答者:liang -助理 二级 04-18 02:03:07