能否用PLC模拟量输入算流量计的累计值?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-03 00:49:59
怎么用模拟量输入,来算出流量计的累计值?能和现场显示的数值保持无大误差吗?是否是一积分过程?有无这方面的例子程序?s7-200,s7-300。谢谢各位
提问者:yeliang - 助理 二级
最佳答案
1、最好用带脉冲输出的流量计,在程序里直接计数*系数就是流量,累加就是总流量了,例如:一个脉冲是0。05立方,每接收到一个脉冲总流量+0。05就可以了2、瞬时流量*时间+瞬时流量*时间。注意:这里时间越短误差越小,但同时系统的工作量越大,一般时间选择500MS就可以了。另外,还要注意单位换算,流量计的瞬时流量一般是立方米/小时 
回答者:gongchang -助理 二级 03-03 00:49:59