压力变送器## S7-200模拟输入如何接线?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-23 13:44:10
用S7-200CPU224XPCN,模拟量扩展模块EM235——模拟量4输入,1输出。压力变送器是Danfoss的MBS3050-3611-1GB04——输出信号4—20mA。不知道怎么连线。把我了解的信息介绍一下——压力变送器有4个电线接头——4—20mAoutput(2wire),其中Pin1:+supplyPin2:—supplyPin3:notused(这个不用接)Earth:ConnectedtoMBSenclo
提问者:asma - 助理 二级
最佳答案
必须传入24VDC电源!具体接法:将电源24V+接到Pin1;PLC侧RA和A+接在一起接到Pin2;A-接到电源24V-; 
回答者:gsm_004 -助理 二级 03-23 13:44:10