s7-200PLC与组态王
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-28 13:53:24
我用CPU226PLC及EM231模拟快,T1000一体化温度变送器(热电阻,输出4-20mA).用组态王监控,不知道怎么才能在画面上显示温度值。请教各位。谢谢!问题补充:主要是PLC的编程,能否给一个0-100度的程序,谢谢.
提问者:zangbh - 试用期 一级
最佳答案
1.首先要在你的EM231设定指拨开关,设定成相应的电流输入,设定可参考S7200的手册,它只有0-20MA没有关系4-20MA也可以用。2.设定好之后重上PLC电,就可在PLC编程了。你要知道你的T1000一体化温度变送器的测试范围是多少。如0-100度,则0度对应4MA,对应PLC的工程值是6400(PLC编程用),100度对应20MA,对应PLC的工程值是32000。这样你就可以根据这个对应值0-100,4-20MA,6400-32000,用PLC程序算出你的实际温度值。如当工程值12800时,对应50度。把转换好的值给VD100。在组态王设定相应的输出框连接VD100这个地址。对了忘记一点,还要注意EM231的电流接线的方式,A+和RA要短接! 
回答者:abcde -助理 二级 04-28 13:53:24
对最佳答案的评论    共 1 条    
hjf
回答者:小艳 -   03-12 09:25:11>
其他回答    共 0 条    