wincc 软件选用及授权
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-23 23:21:08
我有s7-400两套、300-六套,通过光纤冗余网络配置,两台冗余wincc服务器,6台客户机,wincc软件需要几套,都需要哪些选项,step7需要几套,都需要哪些选项,多谢各位师傅!
提问者:12663427 - 试用期 一级
最佳答案
server:WINCCRT(点数根据项目)2WINCCSERVER2WINCCREDENDENCY2client:WINCCRT1286(如果需要察看历史趋势,还得另购ARCHIVE授权,点数根据项目)如果是400H冗余,还需要REDCONNECT授权,建议再加一台工程师站,方便调试,将来的系统维护也方便,需要软件:WINCCRC(点数根据项目),STEP7一套即可,安装在工程师站上 
回答者:阿猛 -助理 二级 04-23 23:21:08