block icon弹开设置密码该如何去做????
悬赏分:0 - 解决时间:2009-02-18 22:29:41
要在CFC生成的BLOCKICON上做一个打开面板的权限,要点开面板前先弹出个密码输入框,输入正确的密码才能打开。该如何去做???
最佳答案
可以用脚本来做。通过blockIcon来打开面板的脚本是由blockicon鼠标动作中的函数PCS7_OpenGroupDisplay_v6(**,**,**,...)来实现的。那么只要在该条语句前加入自己的C代码进行判断,就能实现这个功能,不过会比较复杂,这些脚本包括:1、弹出输入对话框;2、判断输入对话框的返回值,并判断;3、根据判断结果,来实现是否调用PCS7_OpenGroupDisplay_v6函数。 
回答者:创青电子科技 -助理 二级 02-18 22:29:41