如何实现工控机PC677开机后自动运行组态画面
悬赏分:0 - 解决时间:2009-01-15 16:13:28
应用WinCC_flexible组态,如何实现在工控机PC677开机后自动运行进入组态主画面,如何设置请高手赐教。
最佳答案
对于西门子工控机PC677的项目传输过程和下载操作面板很类似,我试了一下,供楼主参考:1.在PC677上打开“开始”-"Simatic"-"WinCCflexible2007RunTime"-"WinCCflexible2007RunTimeLoader"-"Setting"(设置)中确认“自动启动应用程序”的exe文件路径,默认为"C:\ProgramFiles\Siemens\SimaticWinCCflexible\WinCCflexible2007Runtime\HmiRtm.exe",将其快捷方式加载到Windows的“启动”程序组中。2.这样当PC677启动后会出现Loader画面,和操作面板一样,如果不在“等待”时间内选择“传送”,就会“启动”下载项目,也可以直接“启动”项目。 
回答者:ashe -助理 二级 01-15 16:13:28