Redconnect 和 Simatic net 的疑惑?
悬赏分:0 - 解决时间:2008-08-01 22:53:56
西门子400PLC中,414H、417H可以做冗余控制,那么做为上位监控的WINCC软件自然也随硬件的切换而自动切换。听说,那软件的名字叫Redconnect,原理还不太清楚,此软件需要购买吗?有订货号吗?另外,Simaticnet软件在这里面起甚么作用?
提问者:billyang - 助理 二级
最佳答案
Redconnect软件是WinCCCP1613和S7-400H系统建立冗连接的必须软件,需要订货,订货号:6GK1716-0HB64-3AA0(V6.4),具体版本要考虑与WinCC的兼容性。购买了它,就不需要买SIMATICNET了。冗余问题可参考网上课堂课件218号。http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=6 
回答者:henrry -助理 二级 08-01 22:53:56