如何通过人机界面该变PLC内的程序参数而从启后参数不会改变
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-19 13:36:08
请问大家如何可以通过PROTOOL修改200中程序的参数,而在重启时此参数不会消失,比如通过em231测试温度,而当温度超过A度时,200有一个输出信号,我打算通过protool来修改这个A值,而不必每天都重复输入,请问大家该如何做,如果不用PROTOOL也可以,可以换另外一个人机设备,只要达到不必天天修改就成,谢谢大家,对,不要告诉我直接修改程序中的值^_^,最好通过人机界面,谢谢大家了!!!!!!
提问者:toml2012 - 助理 二级
最佳答案
PLC程序中把你人机设定值对应储存单元使用v区(这个区数据掉电都能保持),人机界面上这个设定从PLC回读显示.这样你的设定值就可以通过人机修改,而且回读,而且掉电都可以保持住.这样做应该人机都可以实现,TD200文本显示器最简单. 
回答者:王义敏 -助理 二级 03-19 13:36:08