wincc只要一点击graphics disigner 就出错 求救!
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-26 13:31:15
每当进入wincc中的“GraphicsDisigner图形编辑器”时只要用鼠标点击界面,就出现“Stgopenstoragehr=8003002.Thereareiusufficientresourcestoopenanothersharedfile.”拖放对象、修改对象时就会出现这种现象,请高手帮忙指教问题补充:1.更准确说,只要点击另外一个元素就出现此报警,在一个元素上操作不会出现此报警
提问者:wencdy - 助理 二级
最佳答案
问题:在Wincc图形编辑器界面下,单击不管是空白地方还是什么控件都会出现如附件里提示:stgopenstoragehr=80030002thereareinsufficientresourcestoopenanothersharedfile而且会反复出现,但并不影响使用,该怎么解决。产生原因:在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的一条注册表信息.解决方法:打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:名称为database,值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\WSCRIPTS\Dynwiz.cwd说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\WSCRIPTS\Dynwiz.cwd要根据个人安装WINCC的路径而定。如果按照上述方法操作之后出现以下提示:stgopenstoragehr=80030003thereareinsufficientresourcestoopenanothersharedfile则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。論壇里有精華帖子,轉來給樓主試試吧。經過我的測試是正確的。 
回答者:haoyujd -助理 二级 04-26 13:31:15