IIA首页    新闻      案例      工业经理人
      产品         技术      专题      工程师社区
      学院         下载      视频      在线研讨会
现场层       传感器    现场仪表   工业安全
现场总线  工业以太网   工业无线  工业连接
机器视觉    测试测量   执行机构   电子元件
机器控制/过程控制     PLC    DCS
 控制系统  控制软件   HMI   运动控制
 嵌入式系统   工业机器人
优化/集成/管理
MES    PLM    工业数据中心
能效管理    设备管理与维护
可持续发展技术专题 2011汉诺威工业博览会回顾
 

问答

Q&A

主题:wincc industrial data bridge 连接Oracle不通
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-30 03:52:52
配置完成后,存成.xml文件,再用runtime打开,链接后,不通,出现下列提示,请高手指教,谢谢ReconnecttoOPCServeratProviderFAILEDTrytoconnectatproviderORA-00942:表或视图不存在Errorobject1:Number:0x80040E37Description:Source:MicrosoftOLEDBProviderforOracleSQLstate:(null)Nati
提问者:小吴 - 助理 二级
最佳答案
楼主拷贝的提示象是WinCC的OPCServer没有连到Oracle上。在配置数据库连接向导时应该测试连接字符串(Oracle数据库名称,登录用户和密码)是否成功:如果测试成功,可能是Oracle中的表或视图和配置向导中的设置不匹配;如果测试都不成功,需要检查Oracle数据库名称,登录用户和密码是否正确,必要时重新安装MSOLEDBProviderforOracle。网上课堂的《WinCCIndustrialDataBridge使用实例》介绍了IDB到Oracle的配置过程,我照着做过,没有问题。步骤2.4很关键,楼主可以参考。ID:229http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=8 
回答者:pencilhan -试用期 一级 03-30 03:52:52
其他回答    共 0 条    
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内

验证码: 看不清

 

搜企
首页 | 国际金属加工网 | 造车网 | 会员 | 主题信息 | 自动化问答 | 网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 主编信箱
北京市朝阳区东四环中路58号远洋国际中心C座2402室 电话: 010-65307950 传真: 010-65307859
Copyright ©1997-2012 IIA News.com & SooQ. All rights reserved.