主题:wincc industrial data bridge 连接Oracle不通
悬赏分:0 - 解决时间:2009-02-28 10:30:19
配置完成后,存成.xml文件,再用runtime打开,链接后,不通,出现下列提示,请高手指教,谢谢ReconnecttoOPCServeratProviderFAILEDTrytoconnectatproviderORA-00942:表或视图不存在Errorobject1:Number:0x80040E37Description:Source:MicrosoftOLEDBProviderforOracleSQLstate:(null)Nati
提问者:kenwang - 试用期 一级
最佳答案
楼主拷贝的提示象是WinCC的OPCServer没有连到Oracle上。在配置数据库连接向导时应该测试连接字符串(Oracle数据库名称,登录用户和密码)是否成功:如果测试成功,可能是Oracle中的表或视图和配置向导中的设置不匹配;如果测试都不成功,需要检查Oracle数据库名称,登录用户和密码是否正确,必要时重新安装MSOLEDBProviderforOracle。网上课堂的《WinCCIndustrialDataBridge使用实例》介绍了IDB到Oracle的配置过程,我照着做过,没有问题。步骤2.4很关键,楼主可以参考。ID:229 
回答者:有机玻璃 -助理 二级 02-28 10:30:19