时钟问题
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-22 13:53:59
我想在画面上用一个区域显示时间,和电脑时间同步,请问怎么设计,我在WINNCC上找了好久都没有找到怎么弄时间的
提问者:dingminglei - 助理 二级
最佳答案
#include"apdefap.h"char*_main(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName,char*lpszPropertyName){#pragmacode("kernel32.dll")voidGetLocalTime(LPSYSTEMTIMElpSystemTime);#pragmacode()SYSTEMTIMESysTime;charszTime[100];GetLocalTime(&SysTime);sprintf(szTime,"%04d-%02d-%02d%02d:%02d:%02d",SysTime.wYear,SysTime.wMonth,SysTime.wDay,SysTime.wHour,SysTime.wMinute,SysTime.wSecond);returnszTime;}//每秒执行1次哟如果是6.2则可以直接用控件 
回答者:杜元强 -助理 二级 04-22 13:53:59
其他回答    共 0 条    