归档数据无法显示
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-22 12:27:44
我用winccv6.0+sp3做的项目,在变量归档输出中直接用的wincconlineTableControl控件显示输出变量数据。在变量的归档周期有10分钟还有1小时的,我用了公共时间列,但是只能显示10分钟的数据,1小时的数据有时也能显示,但是在显示的数据上都画着一横线。有时还无法显示。然后我把1小时的归档周期也改成10分钟后,结果原来的变量(归档周期为1小时的)都不能实时显示,原来的变量(归档周期为10分钟的)显示正常。而且数据只有当前页,利用工具栏上的按钮无法找到以前的历史数据。请
提问者:woaisongru - 助理 二级
最佳答案
公共时间列中所有的归档周期必须是一样的,如果你有一个小时的还有十分钟的,还是用两个报表好,把归档周期一样的放在一个报表里。把1小时的归档周期也改成10分钟后最好把原来的归档都删了再重新记录就可以了。 
回答者:冰点 -助理 二级 04-22 12:27:44