服务器与客户机的连接
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-21 20:21:30
我在服务器上做好了画面,怎么做客户机呢?不可能在做一遍,有6个客户机呢,我直接将画面文件COPY过去,不好使,怎么弄????请各位大哥指点下问题补充:可是我没在WINCC上找到组态网络的东西,不象SIMATICMANAGE那样是组态用的,WINCC上直接是项目的一些东西啊
提问者:filod633 - 试用期 一级
最佳答案
WinCC的服务器-客户机有两种模式:一是客户机上没有自己的项目,一般用于单服务器;二是客户机上有自己的项目,一般用于多服务器项目。楼主的描述应该是单服务器,即只有一台服务器带多台客户机的配置。在服务器项目中的配置:1.项目属性中选择类行为“多用户项目”,计算机列表中添加所有客户机的计算机名称。2.打开用户管理器,新建用户,授权列表中选择1000远程激活和1001远程组态。3.右键服务器数据,生成服务器数据包。在客户机中的配置:1.打开WinCC项目管理器,通过网络远程打开服务器上的WinCC项目,系统会弹出登录窗口,输入在服务器中新建的用户和密码即可。2.也可以在Windows资源管理器中的SiamticShell中,找到服务器上的项目,右键打开/激活。3.为加快客户机运行速度,可以将服务器项目路径下的GraCS下的.pdl及其它文件拷贝到客户机的$:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Bin\PDLCache下。 
回答者:青靖 -助理 二级 04-21 20:21:30