S7-200与艾默生DCS系统通讯
悬赏分:0 - 解决时间:2008-02-26 22:42:22
我最近做了个小项目,是用西门子S7-200PLC做的,用它做从站,与艾默生DCS通讯,通讯协议是MODBUS,我用专用的调试软件调试过,能通,我想了解一下,我要与艾默生做数据交换,自动来做MODBUS的地址表
提问者:大灰狼 - 助理 二级
最佳答案
Modbus地址对应表Modbus地址S7-200数据区00001~00128Q0.0~Q15.710001~10128I0.0~I15.730001~30032AIW0~AIW6240001~4xxxxT~T+2*(xxxx-1)其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即HoldStart。如果已知S7-200中的V存储区地址,推算Modbus地址的公式如下:Modbus地址=40000+(T/2+1);T为偶数 
回答者:dongdong923 -助理 二级 02-26 22:42:22