通信板 程序下载 1、440变频器上的通信模板型号:6se6400-1pb00-oaao插到变频器上以后,模板上的指示灯,一直红灯闪烁,我怀疑是板烧掉了,请确认 2、程序下载
悬赏分:0 - 解决时间:2009-02-20 00:44:51
通信板程序下载1、440变频器上的通信模板型号:6se6400-1pb00-oaao插到变频器上以后,模板上的指示灯,一直红灯闪烁,我怀疑是板烧掉了,请确认2、程序下载到CPU之后,马上进入STOP状态并显示内部错误,查在线连接的CPU诊断信息显示:“STOPcausedbyI/Oacesserror(OBnotloadedornotpossible,ornotFBR)”3、我怀疑上述第二项问题由第一项问题引起,请指教
提问者:juanjuan520 - 助理 二级
最佳答案
红灯一直闪烁,主要是有2种情况:1,dp板上硬件拨段开关跳的地址无效(不能是126,127);2,硬件故障(dp板)。还有440profibus-dp通讯注意:plc主站硬件组态通讯速率不大于12M,PPO1或3;地址设成和你硬件组态相同,有硬件拨段开关跳地址,或用参数设定(p918);再有就是通讯线保证良好,网络两端终端电阻打上;等等,建议你看一下随DP板的光盘资料,里面就说到了指示灯状态说明,及通讯故障代码。 
回答者:25790700 -助理 二级 02-20 00:44:51