PLC控制系统怎样防雷保护?
悬赏分:0 - 解决时间:2008-11-18 23:10:58
PLC控制系统怎样防雷保护?
最佳答案
.防雷分区防雷分区是建筑物内外按不同的雷电威慑程度而划分的区域。LPZOA为直接雷非防护区,该区内各类物体都可能遭到雷击,电场、磁场没有衰减,属于完全暴露的不设防区。实际上是建筑物屋顶避雷针保护范围以外的空间。LPZOB为直接雷防护区,该区内各类物体很少可能遭到雷击,但雷电流、电场、磁场仍没有衰减,属于暴露的直接雷设防区。实际上是建筑物屋顶避雷针保护范围以内的空间。LPZ1为第一雷电屏蔽防护区,该区内各类物体不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到初步的衰减。实际上建筑物内大部分区域属于LPZ1,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。LPZ2为第二雷电屏蔽防护区,该区内各类物体也不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到进一步的衰减。实际上建筑物内带屏蔽的机房属于LPZ2,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。LPZ3为设置的更高级雷电屏蔽防护区,实际上在机箱里。 
回答者:李夏敏 -试用期 一级 11-18 23:10:58
其他回答    共 0 条    