控制回路通电时相电压显示不正常,有一相电压超高(达700V)启动失败后显示系统电压过高,而此时旁边同柜内有一台相同型号规格的软起动器正在工作.
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-21 14:52:25
控制回路通电时相电压显示不正常,有一相电压超高(达700V)启动失败后显示系统电压过高,而此时旁边同柜内有一台相同型号规格的软起动器正在工作.
最佳答案
首先建议楼主,可以先去检测控制端的控制电压,也就是A1,A2的电压,因为在一些情况下,控制电压不正常,会导致软起异常同样也会一起软起动报错。还有就是去实际测测三项电压,看看是软起误报,还是真的有电压突升。最后,楼主提到了,还有另外一台软起,我建议作一作交叉试验,看看是负载问题还是软起的。 
回答者:卫明 -试用期 一级 03-21 14:52:25