各位高工:我这使用西门子6se70变频器,通过s7300 DP通讯与变频器建立联系,S7中装有drive-ES,请问:通过工控机访问变频器,硬件上需要什么配置吗,比如加CP561
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-24 14:17:53
各位高工:我这使用西门子6se70变频器,通过s7300DP通讯与变频器建立联系,S7中装有drive-ES,请问:通过工控机访问变频器,硬件上需要什么配置吗,比如加CP5611卡等?问题补充:感谢perfectZ学长的回答,我想知道是不是一定要CP5611或CP5613?,用西门子适配器可以吗,能够通过PLC访问到变频器吗?
提问者:xyren - 助理 二级
最佳答案
PC侧需要加一个CP5611或者CP5613PLC侧组态连接CBP2,选择PPO类型,组态通信接口区后编程通信即可。变频器侧设定参数:P053=W#16#FF(使能CBP2参数化)P918=4(从站PROFIBUS站号必需要与硬件组态时保持一致)P695=10MS(报文监控时间)P554,i001=3100(控制字PZD1,启动/停止变频器)P443,i001=3002(控制字PZD2,主设定)P734,i001=32(状态字,PZD1反馈值)P734,i002=151(实际值,PZD2反馈值) 
回答者:chenzb -助理 二级 03-24 14:17:53