IIA首页    新闻      案例      工业经理人
      产品         技术      专题      工程师社区
      学院         下载      视频      在线研讨会
现场层       传感器    现场仪表   工业安全
现场总线  工业以太网   工业无线  工业连接
机器视觉    测试测量   执行机构   电子元件
机器控制/过程控制     PLC    DCS
 控制系统  控制软件   HMI   运动控制
 嵌入式系统   工业机器人
优化/集成/管理
MES    PLM    工业数据中心
能效管理    设备管理与维护
可持续发展技术专题 2011汉诺威工业博览会回顾
 

问答

Q&A

中间继电器与接触器的区别?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-28 18:29:12
接触器与继电器的区别,接触器和继电器有三常开,三常闭的吗?如果接三相电触点不够,辅助触点应该怎么接??谢谢
提问者:高宋 - 助理 二级
最佳答案
<p>你好:继电器是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路。</p> 
回答者:hangbl -助理 二级 04-28 18:29:12
其他回答    共 0 条    
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内

验证码: 看不清

 

搜企
首页 | 国际金属加工网 | 造车网 | 会员 | 主题信息 | 自动化问答 | 网站地图 | 免责声明 | 关于我们 | 主编信箱
北京市朝阳区东四环中路58号远洋国际中心C座2402室 电话: 010-65307950 传真: 010-65307859
Copyright ©1997-2012 IIA News.com & SooQ. All rights reserved.