S7-200模拟量输入问题?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-12 15:05:11
我现在的变送器输入是4~20mA的,而200PLC模拟输入是0~20mA的怎么办?问题补充:模拟量输出呢?怎么转换呢,,我想在PLC里输入0%~100%,对应调节阀的开度
提问者:雨中情 - 助理 二级
最佳答案
1、200PLC模拟输入0-20mA对应200PLC中的寄存器的0-320002、那么变送器输入是4-20mA对应200PLC中的寄存器的6400-320003、所以需要作一个线性转换,先让采集到的4-20mA的寄存器的只减去6400,这样的话就对应的值是0-25600,再把这个值线性化为0-32000的数,也就是把采集的原始值减6400后乘个32000/25600(5/4)的系数就可以了。也就是Y=(X-6400)*(32000/25600)当模拟输入时4mA时:Y=(6400-6400)*(32000/25600)=0;当模拟输入时20mA时:Y=(32000-6400)*(32000/25600)=32000,这样就把4-20mA对应为PLC的0-32000。补充回答:4、模拟量输出,与模拟量输入类似,PLC中的0-32000对应着模拟输出的0-20mA,那么像输出4-20mA(对应调节阀的开度0%-100%),就的输出6400-32000之间的数即可。 
回答者:王世淦 -助理 二级 04-12 15:05:11