冷却塔与蒸发式冷凝器
悬赏分:0 - 解决时间:2009-01-05 21:52:43
冷却塔与蒸发式冷凝器有什么区别?包括在冷却过程以及控制方面?
最佳答案
同意yanshanshanmai!另外安装位置冷却塔一般在室外楼顶等,有大的冷却风扇,用热水泵打上去,在车间用冷水泵打给设备,一般在冷水管道安装测温元件控制风扇及泵;而蒸发式冷凝器一般在室内,配备专用的房间,其控制可以参考制冷手册,有冷冻泵,冷水泵,一般温控器也是安装在冷水管道,还有一些压力保护装置。 
回答者:alex362 -试用期 一级 01-05 21:52:43