用PID控制温度,温度值怎样转换为PID的标准输入值(0.0-1.0),输出值(0.0-1.0)怎样转换成数字量.拜托各位高手,不胜感激!问题补充:我的程序LDSM0.0MOVRVD200,AC0/R20.0,AC0//温度过程变量值MOVRAC0,VD600MOVRVD2000,AC0/R20.0,AC0//温度设定值MOVRAC0,VD604MOVRVD120,VD612//增益MOVRVD124,V
最佳答案
例如:温度仪表0-100度对应0-20MA这里读取当前值10MA(即50度)A/D模块0-20MA对应0-32000这里转换为16000PID0-32000对应0.0-1.0这里转换为0.5都是简单的数学运算,只不过用程序来实现,需要你分配相应的地址存储这些数据. 
回答者:332148298 -试用期 一级 04-15 20:54:36