森兰 风泵变频器 SB60P+5.5KW
悬赏分:0 - 解决时间:2008-10-04 12:53:33
用森兰风泵变频器一拖三泵(恒压供水)循环控制扩展板,变频器的参数要怎么调整?扩展板的原理是怎样的控制过程?
提问者:nannan - 助理 二级
最佳答案
<p>您好,希望以下的回答对您有所帮助:变频器的参数设置变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数。但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不是的,大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。当运转不合适时,再调整其他参数。但同时还要遵循以下原则:普通电机不要超过额定转速的120%,变频专用电机不要超过额定转速的150%,电压必须按照电机额定频率电压调整,过载电流不能超过150%或120%(风机水泵)。</p> 
回答者:bi8709451 -助理 二级 10-04 12:53:33