两线制在没有PLC的情况下接线
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-05 01:34:06
一台两线制的流量计,如果在没有PLC模拟量模块的情况下,怎样接线可以让他的一次仪表能显示数据主要是单位的模拟量模块不够用了,采购周期较长,需要等,现在想直接到一次表抄数据问题补充:24V+→保险丝→250Ω电阻→LT+→LT-→24V-其中LT代表流量计,这种接线可以吗?流量计的输出是4-20mA
提问者:lihaiping - 助理 二级
最佳答案
按照你“问题补充”部分的做法就OK了。 
回答者:jenny chen -助理 二级 04-05 01:34:06