关于SET和CLR的用途 悬赏分:5 - 解决时间:2008
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-27 14:10:52
指令表上关于SET和CLR的用途,说的很模糊,谁能举例,详细说明下.谢谢问题补充:举个例,大家解释下:SETSM0.1AI0.0=Q0.0怎么解释?这个程序能正常运行,这个最基本指令,手册上没说明它作用范围,RLO指那步的RLO呢,还是指令后面1步还是几步?手册例子:SET=M0.1=M0.2好象是同一母线的,不同出线都RLO置位呢?
最佳答案
执行Set后RLO=1执行Clr后RLO=0无论原来RLO是1还是01,完全可以正常运行。set影响的是当前的rlo,除非有新的影响rlo的指令出现,否则一直为1SET//rlo=1SM0.1AI0.0//rlo=i0.0=Q0.02.没错,因为set后没有影响rlo操作的指令。所以m0.1和m0.2均为1..... 
回答者:TonyWan -助理 二级 03-27 14:10:52