森兰 通用变频器 SB12S220KW
悬赏分:0 - 解决时间:2008-08-30 16:52:09
SB12系列变频器对监控设备严重干扰;如何消除
提问者:菲天 - 助理 二级
最佳答案
<p>您好,可用如下方法:变频器对周边设备的干扰主要是高次谐波。<br/>1,可在变频器输入端加交流电抗器:它可抑制变频器输入电流的高次谐波。<br/>2,在输入交流电抗器后面加装无线电噪声滤波器:可抑制变频器产生的电磁干扰噪声的传播,也可抑制外界无线电干扰以及瞬时冲击、浪涌对本机的干扰。在对变频器要求较高或变频器周围有抗干扰能力不足的设备等情况下,均应使用该滤波器,安装时应注意接线尽量缩短,滤波器亦应尽量靠近变频器。<br/>3,加装直流电抗器:可抑制电流尖峰,对高次谐波也有明显效果。接在变频器的P1和P+端。<br/>4,安装输出交流电抗器:可抑制无线电噪声滤波器和感应干扰。<br/>5,在输出交流电抗器的后面加装无线电噪声滤波器,用于减少变频器产生的无线电干扰。<br/>6,请将控制电路的信号线与动力线分开,控制电路的信号线最好用屏蔽线,并将屏蔽线牢固接于变频器的PE端。<br/>7,当控制电路的信号线较长时,请将其穿过磁环并在磁环上缠绕两三圈后再接于变频器上使用。</p> 
回答者:dianbai -助理 二级 08-30 16:52:09