用MMC卡下载程序时cpu没反应,请问哪里出问题了?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-02-11 16:50:56
用MMC卡下载程序时,TD200显示CPUNOTRESPONDING,请问高手这是哪里出了问题啊
提问者:jpsj - 试用期 一级
最佳答案
MMC卡?6ES7291-8GF23-0XA0或者6ES7291-8GH23-0XA0的存储卡不是MMC卡。如果使用6ES7291-8GF23-0XA0或者6ES7291-8GH23-0XA0来下载程序,与TD200的无响应,并没有直接关系。如果TD200提示CPU无响应(CPUNOTRESPONDING),很可能是TD200设置的问题:1、同级通讯的地址;2、通讯波特率;3、数据块起始地址。这三个地址设置正确,就应该可以正常通讯了! 
回答者:华通炉料 -试用期 一级 02-11 16:50:56