PROFIBUS DP通讯口怎么用PC测试?
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-06 14:36:43
我这有个S7200的CPU215-2怀疑DP口不正常 可是又不知道怎么测试 请高手帮忙解答
提问者:proxygame - 助理 二级
最佳答案
CPU215只有一个通讯端口,这个端口是profibus接口。最好是有CP5611/5511/5512网卡,在CPU215和5611之间用MPI电缆来连接。计算机上打开step7microwin选择通讯,使用CP5611(AUTO)选项,来搜索CPU215。如果可以搜索到,那就正常,如果搜索不到就基本可以判断为cpu故障了。如果没有上述设备,最好到分销商那里测试,客气点向分销商说一说,应该不会向你收费。 
回答者:japylin -试用期 一级 03-06 14:36:43