一台MM440,采用V/f控制,频率设定值由PLC通过profibus网络给定.现从PLC给定20Hz,在变频器观察r1119(RFG前的频率设定值)=20Hz,但是r1170=0Hz.根据功能框图G5300检
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-16 22:54:14
一台MM440,采用V/f控制,频率设定值由PLC通过profibus网络给定.现从PLC给定20Hz,在变频器观察r1119(RFG前的频率设定值)=20Hz,但是r1170=0Hz.根据功能框图G5300检查参数如下:P1141,P1142,P1140皆设定为1:0,Ramp的升降时间参数也都无问题,最大频率设定在80Hz.换上BOP手动点动则可正常工作.想请教下还需要检查哪些参数?
提问者:piglet - 助理 二级
最佳答案
也许你感觉深奥,其实真的不复杂。首先做好快速调试。P918=从站地址P1000=6连接通讯线,通讯正常后变频器的通讯指示灯应是绿色的。在PLC里设定一个HZ数,看能不能接收到和是否接收正确。4000H=50HZ这时还有问题,首先要从PLC这头找原因,组态和编程的每一步是否都正确。若有问题,到下面的连接去看看:http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=11文档资料126 
回答者:vvvxps -试用期 一级 04-16 22:54:14