s7-300 sm323-1BL00-OAAO
悬赏分:0 - 解决时间:2008-04-14 20:09:27
请问上述模块组态时分配地址为I0.0-I0.7I1.0-I1.7Q0.0-Q0.7Q1.0-Q1.7在程序监控时.输入点的LED灯亮,而输出点程序上为ON,但模块上灯不亮,请问这与硬配线有关系么?该模块应怎么接线?请说明
最佳答案
有两种可能:1。硬件上问题:1)接线不对,比如电源不对,21,31接L/24V;20,30,40接M/GND,可以到下载中心/中文资料/自动化系统/自动化系统/下载《S7-300产品目录ST70.2C》,在接线图P182有详细说明,http://www.ad.siemens.com.cn/download/;2)前连接器与模块安装不牢固,如果是弹簧型的重新卡一下,如果是螺钉型的则重新紧一下;2。软件程序上是否有双线圈问题,比如Q0.0,程序上是否能保证只有一处输出,可以通过交叉索引查找。 
回答者:mengfei -试用期 一级 04-14 20:09:27