漏电保护开关的测试条件及标准
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-20 12:38:10
请问:漏电保护开关极限不驱动时间测试条件有哪些?各个值如何选取?如何进行测试?极限不驱动时间标准值是多少?(30mA单相的)?
提问者:xiaolifei - 助理 二级
最佳答案
<p>在采用分级保护方式时,上、下级剩余电流保护装置的动作时间差不得小于0.2s。下一级剩余电流保护装置的极限不驱动时间,应小于上一级剩余电流保护装置的动作时间,且时间差应尽量小。<br/>除末端保护外,各级剩余电流保护装置应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。且各级剩余电流保护装置的特性应协调配合,实现有选择性的分级保护&rdquo;<o:p></o:p></p> 
回答者:天国爱恋 -助理 二级 03-20 12:38:10