工业以太网交换机
悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-07 02:20:24
关于西门子工业以太网交换机,工业以太网链路模块OLM,ELM,还有尤其是OSM,ESM,OMC和现在比较热的scalance有什么区别和性能上的异同吗?西门子目前都有哪些系列的这样的产品?问题补充:谢谢两位,同样是100M网络,OSM,ESM和scalance组网有什么不一样吗,性能上具体能有什么样的区别呢?
提问者:sjs97 - 助理 二级
最佳答案
区别如下,首先SCALANCE从名字上来说就是指SCALableperformANCE,也就是具有可伸缩性的性能。就是交换机不会随着网络负荷的增大而降低性能。2,SCALANCE交换机尤其是400交换机是一种模块化的交换机可以进行扩展。最重要的是支持1000M的以太网技术。其中SCALANCE414有2个千兆端口。SCALANCE408有4个千兆端口。3,支持千兆的冗余环网功能,支持更加富有效率的STBY。4,SCALANCEX400系列交换机支持Office特点。支持VLAN,STP,passivelistening,路由等等。5,全面支持PROFINET。目前主要有SCALANCEX400系列和SCALANCEX300系列,SCALANCEX200,X100以及X005系列。他们的性能是逐渐降低的。另外,还有一种交换机为SCLANCEX200IRT的,全面支持PROFINETIRT。具体的信息可以参照样本和手册,有问题可以随时问。根据你的补充问题,回答如下:1,网络拓扑结构有总线型,树型,环形,星型。2,除了环型拓扑结构,OSM,ESM和scalance组网100M时的方式是相同的,性能上没有显著的区别。3,对于环网,OSM和ESM没有SCALANCE组态环网灵活,因为SCALANCE的环网的环形端口可以根据需要来定义为那个端口。而OSM和ESM只能使用固定的端口。性能上依然没有显著的差异。4,对于STBY,即环与环之间的冗余备份,SCALANCE更加灵活,STBY通过环网完成。OSM/ESM只能使用串口线来完成该功能。5,从维护角度,建议使用SCALANCE系列,因为OSM/ESM毕竟属于要淘汰的产品。 
回答者:weiyunsong -试用期 一级 04-07 02:20:24