安全门开关XCS-A,B,C的操动件插入深度 是多少?触点如何动作?开关头能否旋转? XCS-B,C左侧的复位按钮或复位钥匙能否 装于右侧
悬赏分:0 - 解决时间:2009-03-27 12:23:43
安全门开关XCS-A,B,C的操动件插入深度是多少?触点如何动作?开关头能否旋转?XCS-B,C左侧的复位按钮或复位钥匙能否装于右侧
提问者:longf76 - 试用期 一级
最佳答案
操动件的插入深度为31毫米,此时触点为原状态;操动件拔出8毫米时常闭点断开,拔出10毫米时常开点闭合。开关头可以按90度步进旋转。XCS-B,C左侧的复位按钮或复位钥匙可以取下后安装于右侧。 
回答者:KYDHZ -试用期 一级 03-27 12:23:43