我的生产线为镀锌,CPU为318-2DP。CPU的DP线进入中继器A1B1分出A1''B1''至70米远的主操作室至炉辊至现场入口段开卷操作台共计29站,经放大后的A2B2至张力辊装置至出口段操作台共计26站,在开车的过程中经常出现不明原因停车,检测CPU硬件发现主要为开卷段几个站偶有检测不到I/O点,请高手给予指点迷经,电工我将不胜感激
提问者:
三叶草
-
试用期 一级
最佳答案
是固定的几个站检测不到吗?换那几个站的连接器和线,线的屏蔽一定要接好地,换好一点的屏蔽线,如果是西门子原装的线更好。通讯线和其他线最好距离远一点。不行再开卷段那个地方也加一个中继器试试,也可以这一段距离两端加OLM,走光纤通讯,不过这个方法投入太大,实在没有办法了可以试一试。