首页
|
新闻
|
产品
|
品牌商
|
经销商
|
案例
|
经理人
|
展会
|
贸易
|
下载
|
论坛
|
视频
|
学院
English Version
设备采购
|
企业
|
技术
|
资讯
|
贸易
IAS Online
社区
在线研讨会
周刊
自动化问答
>
CPCI/PXI
相关问题
•
简述PLC的I/O保护措施
•
用EM277与300PLC通讯的S7-200PLC,它的网络I/O地...
•
Wincc的外部变量
•
怎么找到“M"内存地址呢
•
FM350-2高速计数模块的使用
•
plc接高速计数器用电压
•
WINCC中的C
•
EM 235功率消耗问题
•
关于使用MM440的I/O
•
关于I/O地址区,I/O过程映像,数字通道,模拟通道,...
•
询问通讯指令的NETR 和 NETW的用法
添加到我的收藏
已解决
我的DP网为何总断 悬赏分:5 - 解决时间:2008
悬赏分:0
-
解决时间:2008-02-04 13:13:10
我的生产线为镀锌,CPU为318-2DP。CPU的DP线进入中继器A1B1分出A1''B1''至70米远的主操作室至炉辊至现场入口段开卷操作台共计29站,经放大后的A2B2至张力辊装置至出口段操作台共计26站,在开车的过程中经常出现不明原因停车,检测CPU硬件发现主要为开卷段几个站偶有检测不到I/O点,请高手给予指点迷经,电工我将不胜感激
提问者:
三叶草
-
试用期 一级
最佳答案
是固定的几个站检测不到吗?换那几个站的连接器和线,线的屏蔽一定要接好地,换好一点的屏蔽线,如果是西门子原装的线更好。通讯线和其他线最好距离远一点。不行再开卷段那个地方也加一个中继器试试,也可以这一段距离两端加OLM,走光纤通讯,不过这个方法投入太大,实在没有办法了可以试一试。
回答者:
luvol9335
-
助理 二级
2008-02-04 13:13:10
其他回答
共 0 条
对最佳答案的评论:
评论字数200字以内
验证码:
看不清
首页
|
国际金属加工网
|
造车网
|
行业网站导航
|
公司简介
|
主编信箱
|
主题信息
|
免责声明
|
自动化企业大全
|
关于我们
北京市朝阳区建国路89号院4号楼1605室 电话:010-62625666 58205960 传真:010-58204659
Copyright ©1997-2010
IIA News.com
&
SooQ
. All rights reserved.
国际工业自动化网
版权所有
京ICP证070792号
2010运动控制在线研讨会
软硬结合,协助你打造稳定可靠、实时、智能的数控系统
[回放]
控创上架式服务器(CRMS)
[回放]
2010康耐视机器视觉在各大行业的应用
[回放]
2010嵌入式应用技术
[回放]
2010康耐视---机器视觉在线研讨会
[回放]
2009安全控制应用技术
[回放]
2009机床塑机自动化技术
[回放]
2009节能和环保自动化技术
[回放]
2009运动控制应用技术
[回放]