悬赏分:0 - 解决时间:2009-04-11 00:42:00
现在有S7-300一套,带CP343-1IT还有台式机,现在如果使用一般的HUB、网卡和双绞线能够将PLC与台式机进行连接,组成以太网吗?商业上的HUB、网卡和SIEMENS的专用设备在使用上有区别吗?
最佳答案
可以的,一般商业上用的HUB和网卡,就是普通民用设备,没有可靠性和抗干扰性的设计。西门子的专用HUB和网卡等,能够实现一般的以太网通信外,但它是属于专门为工业以太网通信设置的,需要考虑这些工业上各种恶劣的环境,另外还要实现工业上的特殊功能,如要保证实时性,可靠性。如果你只是在实验室或调试时,采用上位机采用普通的网卡和双绞线都是没有问题的。如果用于工厂生产中重要数据的通信,强烈建议使用工业级的设备,以免造成更大的损失。 
回答者:中科源 -助理 二级 04-11 00:42:00